首页 > 新闻中心 > 变压器问答 >

干式变压器温度多少报警多少跳闸

时间:2022-07-29
浏览人数:
干式变压器160kVA以上容量都带风机温控装置,温控装置可以自主设定,正常运行时的温控器控制设置:80摄氏度自动关风机、100摄氏度自动开风机、130度高温报警、150度超高温跳闸。

干式变压器运行温度多少度合适?

干式变压器的运行温度涉及到三个方面,一是变压器温升,二是变压器的运行负荷,三是干式变压器的绝缘等级。

一般干式变压器采用F级或H级绝缘材料,变压器在正常运行时,其温控器控制设置一般为:80℃以下自动关风机、100℃时自动开风机、130℃会出现高温报警、150℃超高温变压器跳闸。

干式变压器不得出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。

干式变压器温度高的影响

干式变压器温度过高将直接影响变压器使用寿命,温度过高,将导致绝缘的过热老化。

理论上,干式变压器运行温度每升高8℃,绝缘寿命就要减少一半。当绝缘性能老化甚至失效,就会出现层间、匝间或相间短路,最终造成变压器烧毁。

所以干式变压器温度一旦过高,将会严重影响其使用寿命。做好散热、温度监控,对于保证干式变压器使用寿命而言至关重要。

热门关键词